다양한 유형의 전압 조정기가 수 년에 걸쳐 설계되었습니다. 많은 기계에서, 하나의 전압 조정기는 양(positive)의 필드 제어를 제공하지만 시스템 교란에 대한 응답으로 여자기 필드에 음(negative)의 필드는 제공하지 않았습니다.

기계 시정 수가 작은 발전기의 경우, 음의 필드포싱 부족은 일반적으로 큰 문제가 되지 않습니다. 그러나 발전기의 크기가 커질수록 성능 기대치가 높아집니다. Non-negative field forcing 전압 조절기는 시스템 장애 발생후 이에 대응하여 올바른 발전기 전압 변화를 제공하도록 요청할 때 한계가 있습니다. Negative field forcing이 부족하면 계통 과도현상과 같이 빠른 대응이 필요할 때 계통에 비선형성(nonlinearity)이 발생하는데, 이는 여자 필드가 붕괴되는 것을 제한하기 때문입니다. 시간 상수가 큰 저속 회전 기계인 Hydro Power에, Negative field forcing을 사용할 수 없을 때 디지털 여자 시스템을 튜닝하는 것은 어려운 과제가 될 수 있습니다. 그러나 최대 30-40 MVA까지 Brush 및 Brushless 기계에 Negative forcing 기능을 추가 하는데에는 비용이 발생될 수 있습니다.

오늘날, 바슬러는 그 필요성에 대처하기 위한 성능향상에 해결책을 제시합니다.

성능 향상: DECS-250N은 DECS-250 이 PWM power stage 사용하는 것을 제외하고 바슬러 DECS-250과 유사한 특징과 기능을 가지고 있으며, 양 및 음의 필드 포싱을 모두 제공할 수 있는 기능을 가진 SCR 브리지를 사용합니다. 상단의 표는 DECS-250N의 특징과 기능을 요약한 것입니다.

Negative forcing이 있는 전압 조절기는 부하 장애 시 발전기 전압 응답 시간을 개선할 수 있습니다. 위 그림은 Negative forcing 전압 조절기를 사용하는 발전기의 전압 스텝 변화에 대한 일반적인 응답 특성을 나타내며, 하위 다이어그램을 동일한 전압 스텝 변경과 비교하십시오. Non-Negative Forcing 전압 조절기에 의해 제어되는 제너레이터는 전압 스텝이 상승하고 전압 스텝이 하강할 경우 훨씬 더 느린 응답을 가지고 있다는 점에 유의하십시오. 전압 오버슈트는 게인을 낮춰 시스템이 전압 오버슈트를 적게 생성하도록 함으로써 최소화할 수 있지만, 이는 시스템 오버슈트를 더 느리게 만들어 전체 시스템 응답에 영향을 미칩니다.

그러나 신뢰할 수 있는 전력에 대한 수요가 증가함에 따라 더 높은 성능이 필요한 곳에 또 다른 우려가 존재합니다. 오늘날에는 송전 시스템에 연결된 기계의 반응을 개선하기 위해 전력계통 안정기(Power System Stabilizer)를 장착하는 설비가 늘고 있습니다.

DECS-250N 관련하여 하기에 첨부된 카달로그를 확인해 주시기 바랍니다.