AVR 정류기로 PWM(Pulse Width Modulated)기술을 적용한 AVR들은 기술적으로 상당량의 커퍼스턴스(Capacitance)를 사용합니다. 그래서 AVR의 출력전류 용량이 높으면 높을수록 PWM design에 더 많은 양의 커퍼시탄스가 사용됩니다. PWM Power Stage를 사용하는 AVR은 SCR Power Stage를 사용하는 AVR과 비교하여 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

- PWM power stage 는 모터기동시 또는 고장해소(fault clearing)처리시에 강력한 포싱(forcing)능력을 제공 합니다.
- PWM power stage 는 50Hz에서 500Hz까지 광범위한 주파수 범위에서 사용 할 수 있습니다. 그런고로 다양하게 Generator's Output(Shunt), Auxiliary Winding of Generator, Permanent Magnet Generator(PMG) 에서 입력파워를 받을 수 있습니다.
- PMG power stage는 과거 Shunt-Fed Power AVR에 적용된 부하에서 나타나는 파형찌그러짐(Waveform distortion)현상에 크게 영향을 받지 않습니다. 또한 SCR power stage에서 발생하는 원하지 않는 파형찌그러짐 현상같은 것을 걸러냅니다.

위와같이 PWM power stage는 많은 장점들이 있지만 Wall outlet이나 Station service source와 같은 AVR input power정격이 이미 형성된 파워가 낮은 임피던스(Low impedance) 파워로부터 오는 전원을 사용할 경우 주의를 해야 합니다. 이 같은 전원이 PWM power stage의 input power에 직접인가되면 처음 몇 사이클동안 원하지 않는 높은 돌입전류가 발생합니다. 이 High Inrush Current로 Relay Contact에 스트레스를 주거나 심지어 AVR이 파손 되는 경우도 있습니다. 이 같은 현상은 PWM design에 내재된 많은 양의 커퍼시탄스(Capacitance)때문입니다. 그런고로 임피던스가 낮으면 낮을 수록 더 많은 돌입전류가 있게 됩니다.

특별히 AVR input power전단에 스위치를 사용시 ICRM 사용권장 합니다.

첨부내용 참조 바랍니다.