DECS-150 예비품 유지관리 지침서
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 129회 작성일 25-10-31 10:50본문
DECS-150 예비품 유지관리 지침서
⚠️ 경고 (Warning!)
이 유지관리 작업은 자격을 갖춘 인원만 시행해야 합니다. 감전의 위험을 줄이기 위해, 사용 설명서에 명시된 절차 외의 정비를 수행하지 마십시오. 어떠한 절차를 수행하기 전에 DECS-150의 전원을 차단하고 제거해야 합니다. 현장 회로도를 참조하여 DECS-150이 완전히 탈전(De-energize) 되었는지 확인하십시오.
예방 정비 (Preventive Maintenance)
1. 연결부 (Connections)
DECS-150의 연결부가 깨끗하고 단단히 조여져 있는지 주기적으로 점검하고, 먼지가 쌓이지 않도록 제거하십시오.
2. 전해 콘덴서 (Electrolytic Capacitors)
DECS-150에는 수명이 긴 알루미늄 전해 콘덴서가 들어 있습니다. 예비품으로 보관 중인 DECS-150의 경우, 1년에 한 번씩 30분 동안 전원을 인가하면 콘덴서의 수명을 최대화할 수 있습니다.
전원을 인가할 때는 다음 중 하나의 전원 범위를 사용하십시오:
100~139 Vac, 또는 125 Vdc
190~277 Vac, 또는 250 Vdc
⚠️ 주의 (Caution)
DECS-150을 저임피던스(저항이 낮은) 전원(예: 벽면 콘센트)에서 전원을 인가할 경우, 돌입전류 감소 모듈(ICRM-7) 사용을 권장합니다. 이는 DECS-150의 손상을 방지하기 위함입니다. 자세한 내용은 Basler 문서 9387900990을 참조하십시오.
ICRM-7 연결 예시는 Typical Connections에 나와 있습니다.
전면 패널 청소 (Cleaning the Front Panel)
전면 패널은 부드러운 천과 물기 기반 세제만 사용하여 청소하십시오. 용제(솔벤트)는 사용하지 마십시오.
보관 (Storage)
DECS-150을 즉시 설치하지 않을 경우, 원래 포장 상태로 습기와 먼지가 없는 환경에 보관하십시오.
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2025-10-31 10:51:27 Excitation Control Systems Training에서 복사 됨]