DECS-250 예비품 유지관리 지침서
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 121회 작성일 25-10-31 10:51본문
DECS-250 예비품 유지관리 지침서
⚠️ 경고 (Warning!)
이 유지관리 작업은 자격을 갖춘 기술자만 시해앻야 합니다. 감전의 위험을 줄이기 위해, 사용 설명서에 명시된 내용 외의 작업은 하지 마십시오. 정비를 시작하기 전에 반드시 DECS-250의 전원을 차단하고 장치를 분리해야 합니다. 현장 회로도를 참조하여 DECS-250이 완전히 탈전(De-energize) 되었는지 확인하십시오.
보관 (Storage)
DECS-250을 즉시 설치하지 않을 경우,
습기와 먼지가 없는 환경에서 원래 포장 상태로 보관하십시오.
예방 정비 (Preventive Maintenance)
1. 연결부 (Connections)
DECS-250의 연결 상태를 주기적으로 점검하여
먼지나 느슨함이 없도록 유지하십시오.
2. 전해 콘덴서 (Electrolytic Capacitors)
DECS-250에는 수명이 긴 알루미늄 전해 콘덴서가 내장되어 있습니다. 예비 부품으로 보관 중인 경우, 1년에 한 번 30분간 전원을 인가하면 수명을 연장할 수 있습니다.
전원 인가 절차 (DECS-250용)
장치 스타일 번호에 표시된 제어 전원을 사용하십시오.
Style Lxxxxxx: 24/48 Vdc (16~48 Vdc)
Style Cxxxxxx: 120 Vac (82~120 Vac, 50/60Hz) 또는 125 Vdc (90~125 Vdc)
다음 중 하나의 범위로 동작 전원을 인가하십시오.
56~70 Vac
100~139 Vac, 또는 125 Vdc
190~277 Vac, 또는 250 Vdc
⚠️ 주의 (Caution)
저임피던스 전원(예: 벽면 콘센트)을 사용할 경우, 돌입전류 감소 모듈(ICRM)을 사용하는 것이 좋습니다. 이 모듈은 장치 손상을 방지합니다. 자세한 내용은 Basler 문서 9387900990을 참조하십시오.
전면 패널 청소 (Cleaning the Front Panel)
전면 패널은 부드러운 천과 물기 기반 세제로만 청소하십시오. 용제(솔벤트)는 사용하지 마십시오.